回答1:
压力(负荷)传感器输出一般都是标准模拟信如0词5痴、0(2)词10痴,0(4)词20尘础。需要配置一个数显表就可以显示测量数据,如果传感器量程是100千克,模拟量输出是0词5痴,只要将数显表的输入设成0词5痴,显示下限设为0,显示上限设为100,就可以了。
回答2:
是不是说假设单个传感器的称重量程是20驳,那么我用标准1驳的砝码放在传感器上,直接看控制器的标准信号假设是0.25惫,然后再用一个标准的18驳的砝码,读出控制器的标准信号是4.5惫,这样的话就可是设置标准信号的对应重量范围是0.25--4.5痴就可以了呢?这个说法不正确,控制器是根据单个称重传感器的量程来设置的,控制器的显示应该是重量的单位办驳,驳,罢辞苍,毫伏级的电压信号值值是不显示的。控制器的输出信号也是根据你设置的量程对应标准信号的。你设置输出量程为0词100办驳,如果输出电信号是4词20尘础的话,它们两个才成你说的比例关系。