回答1: 气动阀门系统各部分功能和用途①气动执行器:分为双动型和单动型。双动气动执行器:对阀门开启和关闭的两位式控制。单动气动执行器(弹簧复位型):在气路切断或故障,阀门自动开启或关闭。②阀门:阀门是流体输送系统中的控制部件。 ③电磁阀:分为单电控电磁阀和双电控电磁阀。单电控电磁阀:供电时阀门打开或关闭,断电时阀门关闭或打开 。双电控电磁阀:一个线圈得电时阀门打开,另一个线圈得电时阀门关闭。④限位开关:远距离传送阀门的开关位置的信号。有机械式、接近式、感应式。⑤气电定位器:根据电流信号 (标准4-20mA)的大小对阀门的介质流量调节控制。 ⑥气源处理三联件:包括空气减压阀、过滤器、油雾器,对气源稳压、清洁、运动部件润滑作用。 ⑦手动操作机构:在自动控制不正常情况下手动操作。⑧消声器:安装在电磁阀的排气口,降低噪声。⑨快插接头:一端连接于电磁阀或执行器,另一端将气管直接插入即可使用。⑩空压机:是压缩空气的气压发生装置。
回答2: 气动阀是由压缩空气驱动的阀门。在目前的市场经济环境下,采购气动阀时只明确规格、类别和工作压力来满足采购要求是不完善的。因为为了产物竞争,气动阀厂家在气动阀统一设计的理念下进行了不同的创新,形成了自己的公司标准和产物个性。因此,在采购气动阀时,必须详细提出技术要求,并与制造商达成共识,作为气动阀采购合同的附件。这种阀门一般应水平安装在管道上。一般要求 (1)气动阀门的规格和类别应符合管道设计文件的要求。 (2)气动阀的型号应标明国家标准号的要求。如果是公司标准,应当注明型号的相关说明。 (3)气动阀的工作压力应等于或高于管道的工作压力,在不影响价格的情况下,阀门所能承受的工作压力应大于管道的实际工作压力;气动阀关闭时,任一侧应能承受1.1倍的阀门工作压力而不泄漏;当阀门开启时,阀体应能承受两倍于阀门工作压力的压力。 (4)气动阀门的制造标准应标明其所依据的国家标准号。如果是公司标准,应在采购合同中附上公司文件。