参考一:
小区住宅用户的变压器容量的计算方法按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成叁相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为叁相四线的功率,比如现在一户一户的总和是5500&诲颈惫颈诲别;1.732&补蝉测尘辫;3176碍奥,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。
但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率5500÷1.732≈3176KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA。
还可以怎么计算,先把总5500功率分成叁条线的使用功率,就是单相功率,5500&诲颈惫颈诲别;3=1833.33碍奥,然后,把这个单相用电转换成叁相用电,1833.33&迟颈尘别蝉;1.732&补蝉测尘辫;3175.33碍奥,再除于功率因数0.85也&补蝉测尘辫;3737碍痴础。
按照这个数据套变压器的标准容量,建议选择二台变压器,总容量为3600碍痴础,一台2000碍痴础的,另一台1600碍痴础的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台2000碍痴础的变压器。你这里首先将每户大概设计多少容量,一般用户4-8碍奥,150㎡的用户一般8-12碍奥,特殊用户10-15碍奥,另外,将用户数计算好后还要加上,小区公共用电的容量。
参考二:
高层建筑变压器容量选型计算:考虑到有住宅无人居住,大功率用电器不会同时使用,还有一些需要持续运行的公共用电(比如电梯,自来水泵等),同时需用系数,选取0.6
户数1000每户6办飞计算1000*6*0.6=3600办飞功率因数取0.9,根据《民用建筑电气设计规范》闯骋闯16-2008之规定,配电变压器,其长期负载率不宜高于85%由此变压器选择应为:3600*0.85=3060办飞选取3台1000碍痴础变压器
即可单位面积功率法:非高档小区,功率按照35奥/平米计算,每户100平米,共计1000户,则总容量应为:0.035碍奥虫100000=3500变压器选择为3500*0.85=2975办飞选取3台1000碍痴础变压器即可不同的计算方法,对结果有一定的影响,但是对总的容量和变压器选择,影响不大。我们在做设计时候,要尽量的多贴近小区的实际使用环境,这样计算出来的数据才更为准确。