服驱动器弹出一个错误代码。记下错误代码并在手册中查找-它对应于解析器超速警报。旁边写着检查反馈电缆作为可能的解决方案。更换电缆并收到相同的警报。
一、如何识别伺服电机旋转变压器的来源:
1.超速错误
伺服电机解析器超速错误是一种非常常见的警报,可能有多种原因。许多这些错误或警报原因很容易修复。通过排除过程,通常可以确定系统的哪一部分需要修复。
2.电缆是否已正确屏蔽?
电缆应该有一个正确接地的内部屏蔽层。屏蔽层通常直接接地到机柜内部。基于解析器的系统对噪声非常敏感,如果屏蔽不当,很容易发出警报。
3.你的伺服电机拆过吗?
你有没有重建你的伺服电机,或者试图自己重建它?如果是,解析器是否与电机正确对齐?如果出于任何原因的解析器改变了其相对于伺服电机的位置,的系统将无法运行。未对准的解析器会导致许多警报,包括解析器超速。
4.的伺服解析器接线是否已更改?
如果更换了驱动器或更改了电缆,则的电线可能连接不正确。调换解析器电线会导致解析器调换方向、更改为零位或根本不起作用。解析器接线错误会导致超速警报。
二、排除伺服解析器警报故障:
检查电缆屏蔽层
(1)检查电缆接地。
(2)屏蔽层可以接地到机柜内部。
已拆解过的
(1)检查解析器相对于伺服电机的位置。
(2)检查分解器的对准。
检查接线是否有变化
(1)交换的解析器电线可以:
导致反向分解器方向
改变零位位置
停止运作
(2)检查接线连接。